duda ejercicio Trifasica de industrial
Autor Mensaje
tomii92 Sin conexión
Militante
Sin estado :(
***

Ing. Industrial
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 64
Agradecimientos dados: 10
Agradecimientos: 9 en 3 posts
Registro en: Aug 2013
Mensaje: #1
duda ejercicio Trifasica de industrial Parciales Electrotecnia y Máquinas Eléctricas (Industrial)
Siestema trifásico conexión estrella equilibrado pero en la fase t la llave estaba abierta. calcular corrientes y tensiones en cada fase. Z= 14,14 con un ángulo de 45 en las 3 fases
http://www.utnianos.com.ar/foro/tema-rec...ctrotecnia
es ese
no tengo que tener en cuenta la resistencia en t no? ppara calcular Uoo"
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 12-08-2017 15:37 por tomii92.)
12-08-2017 15:15
Encuentra todos sus mensajes Agregar agradecimiento Cita este mensaje en tu respuesta
luchovl2 Sin conexión
Presidente del CEIT
Dígame, Ingeniero.
********

Ing. Electrónica
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 1.334
Agradecimientos dados: 24
Agradecimientos: 355 en 323 posts
Registro en: May 2009
Mensaje: #2
RE: duda ejercicio Trifasica de industrial
No, no tenés que tenerla en cuenta porque no circula corriente por ella, y por lo tanto no hay caida de tensión entre sus terminales.
12-08-2017 22:28
Encuentra todos sus mensajes Agregar agradecimiento Cita este mensaje en tu respuesta