21-01-2015, 09:36
Hola ! Hay algunos ejercicios que no puedo resolver, espero que alguno pueda ayudarme
1) Para mejorar el factor de potencia de una carga trifásica equilibrada de 5000VA, 200 V y cos φ 0.6 inductivo, se utiliza una batería trifásica de capacitares de reactancia 20 Ω. Calcular el nuevo factor de potencia de la instalación si:
(a) la batería se conecta en estrella. Sol: f.d.p = 3/√13 (i)
(b) la batería se conecta en triángulo. Sol: f.d.p = 3/√13 ©
2) La tensión del sistema trifásico de la figura, de secuencia ABC, es de 300 V. Determinar la lectura del amperímetro y del voltímetro. Sol: I = 20 √3, V = 100 √3
[attachment=10238]
3) Sea el sistema trifásico de la figura, de tensión compuesta U y secuencia ABC. Las cuatro impedancias son iguales, en tanto que el consumo de la impedancia resaltada es de 1 KW. Hallar la potencia total consumida por el circuito. Sol: PT = 6 KW
[attachment=10239]
4) Sea el sistema trifásico de la figura, de tensión compuesta U y secuencia ABC. Las tres impedancias son iguales (sistema equilibrado). Con el interruptor K abierto, la potencia total consumida es de 3 kW. Calcular la potencia total consumida con el interruptor K cerrado. Sol: PT = 6 KW
[attachment=10240]
5) Para el circuito de la figura de tensión 380 V y secuencia directa, determinar:
a) la tensión VON en la carga Y. Sol.: 160.5 150° V
b) la lectura del voltímetro entre los puntos OP. Sol.: 404 V
c) la lectura del amperímetro. Sol.: 1.9 A
d) la potencia disipada del conjunto. Sol.: 2169.78 W
e) la potencia reactiva total del conjunto. Sol.: -721.9 VAr
f) la potencia disipada en c/u de las cargas en Y Sol.: PA = 0 W, PC = 0 W.
PB = 1444 W
g) la potencia reactiva en c/u de las cargas en Y Sol.: QA = - 387 VAr
QC = 387 VAr,
QB = 0 VAr,
[attachment=10242]
6) En el circuito de la figura calcular las tensiones, corrientes y dibujar en escala el diagrama fasorial de corrientes y tensiones, con:
a) La llave abierta
b) La llave cerrada
Tensión 3x380 V y secuencia directa.
Determine la ubicación del punto o en el diagrama fasorial.
ZA = 22 30° ; ZB = 22 45° y ZC = 22 -30°
[attachment=10243]
1) Para mejorar el factor de potencia de una carga trifásica equilibrada de 5000VA, 200 V y cos φ 0.6 inductivo, se utiliza una batería trifásica de capacitares de reactancia 20 Ω. Calcular el nuevo factor de potencia de la instalación si:
(a) la batería se conecta en estrella. Sol: f.d.p = 3/√13 (i)
(b) la batería se conecta en triángulo. Sol: f.d.p = 3/√13 ©
2) La tensión del sistema trifásico de la figura, de secuencia ABC, es de 300 V. Determinar la lectura del amperímetro y del voltímetro. Sol: I = 20 √3, V = 100 √3
[attachment=10238]
3) Sea el sistema trifásico de la figura, de tensión compuesta U y secuencia ABC. Las cuatro impedancias son iguales, en tanto que el consumo de la impedancia resaltada es de 1 KW. Hallar la potencia total consumida por el circuito. Sol: PT = 6 KW
[attachment=10239]
4) Sea el sistema trifásico de la figura, de tensión compuesta U y secuencia ABC. Las tres impedancias son iguales (sistema equilibrado). Con el interruptor K abierto, la potencia total consumida es de 3 kW. Calcular la potencia total consumida con el interruptor K cerrado. Sol: PT = 6 KW
[attachment=10240]
5) Para el circuito de la figura de tensión 380 V y secuencia directa, determinar:
a) la tensión VON en la carga Y. Sol.: 160.5 150° V
b) la lectura del voltímetro entre los puntos OP. Sol.: 404 V
c) la lectura del amperímetro. Sol.: 1.9 A
d) la potencia disipada del conjunto. Sol.: 2169.78 W
e) la potencia reactiva total del conjunto. Sol.: -721.9 VAr
f) la potencia disipada en c/u de las cargas en Y Sol.: PA = 0 W, PC = 0 W.
PB = 1444 W
g) la potencia reactiva en c/u de las cargas en Y Sol.: QA = - 387 VAr
QC = 387 VAr,
QB = 0 VAr,
[attachment=10242]
6) En el circuito de la figura calcular las tensiones, corrientes y dibujar en escala el diagrama fasorial de corrientes y tensiones, con:
a) La llave abierta
b) La llave cerrada
Tensión 3x380 V y secuencia directa.
Determine la ubicación del punto o en el diagrama fasorial.
ZA = 22 30° ; ZB = 22 45° y ZC = 22 -30°
[attachment=10243]