[ADR] Explicación ej TIER en finales
Autor Mensaje
lean.cavs Sin conexión
Empleado de Fotocopiadora
Ingeniero!
**

Ing. en Sistemas
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 27
Agradecimientos dados: 9
Agradecimientos: 31 en 12 posts
Registro en: Mar 2013
Mensaje: #1
[ADR] Explicación ej TIER en finales Finales y 1 más Administración de Recursos
Buenas! Me presenté en la primer fecha de Febrero y me bocharon creo que injustamente, ayer volví a presentarme y aprobé solo repasando en el día thumbdown

En fin, tanto en la primera fecha como en la de ayer tomaron un ejercicio de DC, y en ambas mucha gente se levantó antes de que agarren las libretas por este ej que vale 2,5pts siendo choice... Y también fue duda cual era la respuesta correcta al finalizar el final (esperando la nota) en ambas ocaciones, así que acá va el enunciado y la respuesta correcta:

Spoiler: Mostrar
I) Un datacenter que cumple estrictamente con las exigencias del nivel II del estándar TIA 942 y que desea mantener su porcentaje de disponibilidad dentro de las exigencias de la norma para ese nivel, sufre un corte en un cable de la instalación eléctrica en la sala contigua (por donde pasa toda la provisión la energía antes de ingresar al datacenter) durante una refacción de dicho espacio. Se estima que la reparación insumirá cuatro días.

¿Cuáles son las consecuencias en la operación del datacenter?
1. Inicialmente la continuidad de la provisión de energía estará en manos de UPS y luego del generador. El grado de disponibilidad del datacenter dependerá de la autonomía del generador. Se deben tener en cuenta las paradas anteriores que haya sufrido el datacenter ya que en ningún caso (si se desea mantener el nivel II) se podrán superar las 22,68 horas anuales. Por lo tanto será necesario balancear autonomía del generador (en esta situación se transforma en punto único de falla) y tiempo de reparación de la instalación eléctrica para no superar el límite mencionado.
Incorrecto. Dado que el daño físico se produjo en la entrada al datacenter, no es posible utilizar grupo electrógeno.

2. La continuidad de la provisión de energía estará exclusivamente en manos de UPS, por lo tanto el grado de disponibilidad del datacenter dependerá de la autonomía de UPS, previsiblemente menor a 4 días. Además se deben tener en cuenta las paradas anteriores que haya sufrido el datacenter ya que en ningún caso (si se desea mantener el nivel II) se podrán superar las 22,68 horas anuales. Por lo tanto será necesario balancear autonomía de UPS (en esta situación se transforma en punto único de falla) y tiempo de reparación de la instalación eléctrica para no superar el límite mencionado.
Correcto. Dado que el daño físico se produjo en la entrada al datacenter, no es posible utilizar grupo electrógeno. UPS no cuenta con redundancia.

3. Habrá disrupción de la operación del datacenter hasta que la instalación eléctrica se repare ya que ningún dispositivo de contingencia podrá operar. Se deben tener en cuenta las paradas anteriores que haya sufrido el datacenter ya que en ningún caso (si se desea mantener el nivel II) se podrán superar las 22,68 horas anuales. Por lo tanto será necesario ajustar el tiempo de reparación de la instalación eléctrica para no superar el límite mencionado.
Incorrecto. UPS disponible y redundante.

4. Existe más de un canal de provisión de energía. Si no fueron afectados todos canales de provisión, habrá continuidad de la operación del datacenter.
Si hubiesen sido afectados todos, la continuidad de la provisión de energía estará exclusivamente en manos de UPS, por lo tanto el grado de disponibilidad del datacenter dependerá de la autonomía de UPS, previsiblemente menor a 4 días. Además se deben tener en cuenta las paradas anteriores que haya sufrido el datacenter ya que en ningún caso (si se desea mantener el nivel II) se podrán superar las 22,68 horas anuales. Por lo tanto será necesario balancear autonomía de UPS (en esta situación se transforma en punto único de falla) y tiempo de reparación de la instalación eléctrica para no superar el límite mencionado.
Incorrecto. Nivel II cuenta con un solo paso de corriente.

Ayer tomaron lo mismo pero con TIER III, te decían que se cortaban los dos accesos de energia... La respuesta era la misma, solo UPS ya que asumen que el generador está en la sala contigua con la entrada de energia...

Espero les sirva!
16-02-2017 10:46
Encuentra todos sus mensajes Agregar agradecimiento Cita este mensaje en tu respuesta
[-] lean.cavs recibio 11 Gracias por este post
CarooLina (16-02-2017), lucascla (16-02-2017), gnlaredo (22-02-2017), chrisgel15 (06-07-2017), verne (06-12-2017), Camper (21-02-2018), ivan.recalde (11-12-2018), Fabbi (19-12-2018), BananaPancakes (19-02-2019), xavi82 (23-05-2019), evildark08 (14-07-2020)
Buscar en el tema
Enviar respuesta 




Usuario(s) navegando en este tema: 1 invitado(s)



    This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.