Buenas!! Paso a consultarles el siguiente ejercicio de PLC que lo he encontrado en resueltos en algún thread de acá. Está resuelto como OK, pero lo puse en LOGO y para mi no hace tal cual lo que dice:

Porque el enunciado dice que ni bien tocas el pulsador de STOP debe parar, y así como está hecho, solo se apaga si mantenes el pulsador de stop los X segundos para que se apague. Acá se utiliza un retardo a la conexión no? Y debería ser disparado por el arranque o estoy viendolo mal?

[Imagen: Duda-PLC-1.png]
[Imagen: Duda-PLC-2.png]

Acabo de plantear esta solución, es correcta? Alguien que la tenga clara con PLC?

[Imagen: Duda-PLC-3.png]

Mil gracias!!
Subo mi resolución que si bien es parecida, tiene una par de diferencias:

1) El pulsador que inicia el timer es el I2, no I1.
2) El pulsador I2 no interviene en la línea correspondiente al encendido del motor.
3) Me parece que tu línea 3 funciona a la inversa de lo que pide el enunciado: la luz va a estar prendida cuando se pueda apagar el motor, y apagada cuando no se pueda encender.
consulta.. en la linea de I2, por que tiene un retardo? si se activa I2, el motor deberia apagarse directamente no?

Yo lo hice asi.. no estoy seguro de que este bien.. R1 es un rele y tempo1 es el temporizador de 10 seg..
(12-12-2018 17:59)gabrielarce escribió: [ -> ]consulta.. en la linea de I2, por que tiene un retardo? si se activa I2, el motor deberia apagarse directamente no?

Es un retardo a la desconexión que tiene como objetivo no permitir el "START" del motor por 10 segundos después de que fue apagado. Si se aprieta I2 efectivamente se apaga en el momento el motor, y no te permite iniciarlo por 10 segundos.
(12-12-2018 20:33)ramiro99 escribió: [ -> ]
(12-12-2018 17:59)gabrielarce escribió: [ -> ]consulta.. en la linea de I2, por que tiene un retardo? si se activa I2, el motor deberia apagarse directamente no?

Es un retardo a la desconexión que tiene como objetivo no permitir el "START" del motor por 10 segundos después de que fue apagado. Si se aprieta I2 efectivamente se apaga en el momento el motor, y no te permite iniciarlo por 10 segundos.

Acá es lo que no terminaba de entender en sí el enunciado. Porque si es así, te inicia automáticamente dsp que lo detenés. No debería iniciar solo con el START?
(12-12-2018 21:06)Becaxs escribió: [ -> ]
(12-12-2018 20:33)ramiro99 escribió: [ -> ]
(12-12-2018 17:59)gabrielarce escribió: [ -> ]consulta.. en la linea de I2, por que tiene un retardo? si se activa I2, el motor deberia apagarse directamente no?

Es un retardo a la desconexión que tiene como objetivo no permitir el "START" del motor por 10 segundos después de que fue apagado. Si se aprieta I2 efectivamente se apaga en el momento el motor, y no te permite iniciarlo por 10 segundos.

Acá es lo que no terminaba de entender en sí el enunciado. Porque si es así, te inicia automáticamente dsp que lo detenés. No debería iniciar solo con el START?

Subo un gif para que lo vean funcionando.

https://imgur.com/a/OK9W44e
genial el gif! ahora lo entendi mejor!
consulta, toman plc en los finales ? cuando la curse (hace unos añitos ya..) era un misero tp plc, ahora se toma hasta en los finales ? algun apunte para eso ?
(13-12-2018 12:58)gonnza escribió: [ -> ]consulta, toman plc en los finales ? cuando la curse (hace unos añitos ya..) era un misero tp plc, ahora se toma hasta en los finales ? algun apunte para eso ?